Descripción de productos
El detector de flujo de agua VDRT se debe utilizar únicamente en sistemas de rociadores contra incendios de tubería húmeda. No se utilizará como único dispositivo iniciador tanto en sistemas de diluvio como en sistemas de acción previa. Cualquier mal uso del sistema de diluvio o de los sistemas de acción previa puede provocar una descarga no intencionada causada por una sobretensión, aire atrapado o un tiempo de retardo corto.
Parámetros de los productos
|
Clasificación de contacto:
|
10A a 125/250 VCA/3A a 24 VCC |
|
Caudal:
|
15 a 37,8 l/min (4 a 10 gpm)
|
|
Clasificación de presión estática:
|
31bar (450psi)
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento:
|
32 a 155 ℉ (0 grados a 68 grados)
|
|
Tubería compatible:
|
Tubería de acero, cédula 10 a 40
|
|
Peso de envío:
|
1 kg
|
Instrucciones
1. Este detector de flujo de agua VDRT está diseñado para adaptarse únicamente a las conexiones en T adecuadas.
NOTA: la rama de salida de la T debe tener una rosca NPT de 1-pulgadas. No utilice un reductor para lograr el tamaño de rosca correcto. Si no se siguen estas instrucciones, el detector no informará una condición de flujo de agua.
2. Las unidades VDRT se envían sin las paletas montadas en el actuador. Seleccione el tamaño de paleta correcto para el tee que se está utilizando. El tamaño del diámetro nominal apropiado de la tubería está moldeado en la superficie de las paletas. Alinee el orificio del vástago de la paleta con el orificio de la palanca del actuador. Sujete con un tornillo de cabeza suministrado en el conjunto de la bolsa. Introduzca la cabeza del tornillo a través del orificio de la paleta hasta que se asiente firmemente en la superficie de la palanca del actuador. No se requiere lavadora. Para reemplazar las paletas, consulte la sección de mantenimiento.
3. Enrosque el detector en el conector en T y apriételo con una llave. Se recomienda el uso de sellador de roscas o cinta. Utilice un medidor de altura (en la bolsa adjunta) para garantizar la profundidad adecuada del detector en el conector en T. Vea la FIGURA 1. El medidor de altura debe caber entre la parte superior del conector en T y la parte inferior del asiento. Es aceptable un espacio entre el medidor y la T o el asiento. Cuando se instala correctamente, el detector debe orientarse en la dirección adecuada del flujo de agua y estar alineado con la tubería. La cubierta direccional proporcionada ilustra la dirección del flujo del dispositivo.
4. Retire la cubierta. Mueva la palanca del actuador hacia adelante y hacia atrás para verificar si está atascada. Si la paleta se atasca, retire el detector y corrija el problema antes de continuar.
Contáctenos

Etiqueta: interruptor de flujo de agua tipo rosca, China, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, precio